Bonjour @Kevin R
Pour notre part, sur une taille de copro comparable à la votre, nous avons 2 compteurs :
- un de 6 pour l’éclairage des parties communes, les prises des couloirs, …
- Un de 12 pour l’ascenseur
Le mieux est peut être vous rapprocher :
- de votre ascensoriste, pour voir quels sont les prérequis de puissance nécessaire?
- de la même manière des sociétés qui entretiennent la pompe et la chaudière?
Cdt,
FX
Merci @Francois-Xavier pour votre réponse.
je vais contacter les sociétés d’entretien pour avoir ces informations,
bien à vous
Kevin
Bonjour @Kevin R
De manière générale, les puissances souscrites dans les immeubles sont trop élevées.
Après 18 KVA c’est probablement du triphasé donc il faut voir comment est fait l’équilibrage. Sur votre Linky vous avez 4 kVA en PMax mais il faut voir les puissances max atteintes par chaque phase (c’est consultable aussi sur le Linky).
À noter que vous avez le droit à 30% de marge pendant quelques secondes avant que le système ne disjoncte. Donc si vous avez un appel de puissance court au démarrage d’un appareil, ça n’est pas forcément rédhibitoire.
Gardez aussi à l’esprit que vous pouvez avoir des besoins ponctuels sur des prises de courant (outils, aspirateur, Kärcher...), donc avoir 3-4 kVA de marge sur une puissance moyenne c’est pas mal non plus.
Chez nous 2 compteurs:
- un qui était à 9 kVA sur lequel on avait de l’éclairage, une VMC et le portail parking. Il aurait pu être à 6 kVA. Maintenant il sert aussi au recharges des VE donc il est à 18 kVA.
- un qui était à 12 kVA triphasé sur lequel on a de l’éclairage, une VMC et l’ascenseur 8 pax. On l’a abaissé à 6 kVA triphasé et rien ne saute. PMax = 3,6 kVA et PMoy = 2,5 kVA.
Dans un immeuble de 5 étages sur caves, 2 appartements par étage, un ascenseur, on a deux compteurs :
- pour l’ascenseur : 12 kVA triphasé et c’est à mon sens largement surdimensionné car les puissances max appelées sont de l’ordre de 5kW
- pour l’éclairage des parties communes : 3 kVA
Je vais essayer de voir avec l’ascensoriste si on ne peut pas descendre à un seul compteur de 9 KVA